Salut et bonne soirée a tous .
He bien c est tant mieux que t ait pu remettre la bonne charge .
Pour les boites , elles seront a tous les coup a proximité de tes ui . Sauf si local dédié a cela ( deja vue ) c est plus pratique et evite de s embrouileer lors du montage . En tout cas je n en ai jamais vue a côté du groupe .
Pour l aspi qui givre , si c est toute l aspi he bien il faut verrifier ta Sc et c est l une des seule fois que je dit bien verrifier la sc sur de l inverter . Si c est uniquement a partire de ta bouteille anti coup liquide eh bien tu ne poura rien y faire car la sc ciblee est basse sur de l inverter . Donc si l echangeur n est pas bien propre un leger retour en liquide peu arrivé avec une sc de 2 ou de 3k .
Cependant , je te conseille de bien rincer ton echangeur , de mettre de l armaflex sur toutes les sondes , tu vira comme c est miraculeux contre le givre .
D autant plus qu une bp a moins 5 avec les temperatures exterieure et l humidité actuelles ce n est vraiment pas anormale .
Cordialement
"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"