Des nouvelles de cette panne:j'ai changé le capillaire,chasser à l'azote,tirer au vide et ca fonctionne bien maintenant,BP à +2°.Le lendemain,le client m'appelle :ca pisse de nouveau,je contrôle l'écoulement (bac plein) et écoulement non bouché.J'installe alors une prise d'air sur le tube souple (petit bout de 1/4 ) qui descend à la cave vers une tuyauterie rigide avec siphon , génial l'écoulement est beaucoup mieux drainé et ca fonctionne bien depuis une semaine.Le coup de la prise d'air dans le tube d'écoulement fonctionne bien (déjà testé sur d'autres dépannages).