Posté : 19-05-2015 07:16
Bonjour.
Il me semble qu'il y a un problème sur le schéma de mise en pression sous azote qu'a fourni l'institut de formation à mon ouvrier.
En même temps comme ils n'ont pas fait la manipulation…
On y voit la bouteille d'azote raccordée à la vanne jaune de service du manifold.
La sortie BP (bleue )étant raccordée à l'UE et la rouge HP fermée.
Et là on nous dit d'envoyer 30bars pour du R410.
Ma question :
on va pas flinguer le manomètre BP du manifold ? (il va jusqu'à 10 bars).