website logo
Auteur
avatar
kagou

Forum » » Clim Mise au point, mise en service » » Mise sous pression Azote


Posté : 19-05-2015 07:16 icone du post

Bonjour.
Il me semble qu'il y a un problème sur le schéma de mise en pression sous azote qu'a fourni l'institut de formation à mon ouvrier.
En même temps comme ils n'ont pas fait la manipulation…

On y voit la bouteille d'azote raccordée à la vanne jaune de service du manifold.
La sortie BP (bleue )étant raccordée à l'UE et la rouge HP fermée.

Et là on nous dit d'envoyer 30bars pour du R410.

Ma question : on va pas flinguer le manomètre BP du manifold ? (il va jusqu'à 10 bars).

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=9771&forum=91