Forum » » Clim Mise au point, mise en service » » Mise sous pression Azote
Posté : 19-05-2015 10:30
On a acheté un détendeur pour la bouteille d'azote et en effet on est sur du 200 bars fortich.
Donc on ouvre la bouteille, on règle le détendeur sur 30 bars et après seulement on ouvre le mano pour envoyer l'azote dans les tuyaux.
On vient de se rendre compte que contrairement à beaucoup de docs et schéma, notre mano BP monte jusqu'à 35 bars, donc au final on peut l'utiliser, mais on a préféré utiliser le HP (50 bars) au cas ou...
On vient de faire 3 essais et on a trouvé une fuite avec le produit à bulles alors que sous vide tout avait tennu 48H. Comme quoi