Forum » » Clim Mise au point, mise en service » » Mise sous pression Azote
Posté : 19-05-2015 20:29
Marc
Dans l'exemple que tu donnes, la pression trouvée à 14h et 35° sera de 34.34b absolu soit 33.34b relatif
Comparé aux 30b du départ à 5° il y a quand même une différence importante
Si tu n'appliques pas cette formule, tu peux largement penser qu'il y a un soucis alors que tout est normal
@+
Dans ce métier, si tu oublies l'humidité, l'humidité ne t'oublie pas
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=9771&forum=91