Forum » » Clim Mise au point, mise en service » » Mise sous pression Azote
Posté : 19-05-2015 21:23
Citation : dmarco
Bonjour,
@kagou,
Ce n'est pas parce que ton mano monte à 50 bars ... qu'il faut te sentir " obligé " de tester à cette pression là!!
En même temps j'ai 7 liaisons à tester (3 UE) comme je n'ai pas trois mano à laisser une journée pour vérifier une chute de pression je fais un test de 5/10 minutes à 30 bars ce que l'installation est censée supportée avec du R410 (35 bars même je crois) le temps de passer sur tous les raccords avec du multibulles. Je refais un test final quand le R410 est envoyé avec l'appareil de test de fuite.
Il me semble que c'est la bonne façons de faire non ?