Posté : 20-05-2015 16:15 icone du post

Quelle est la plage des valeurs correctes pour le DeltaT total ?

DelatT total = tae - t0
tae : température reprise sur UI
t0 -> donné par lecture sur le mano en BP

Le deltat = tae - tas (reprise - soufflage sur l'UI)
ce deltat devant être entre 6 et 10°C
mais même ça j'ai cru comprendre que cela pouvait être moins suivant le type du détendeur (électronique au lieu de thermostatiques)

Message édité par : kagou / 20-05-2015 16:22