re,
à défaut de pose de mano, il y a les mains et le thermomètre pour faire des diagnostique.
mesure de T° des crosses dans le milieu du condenseur et en sortie peut donner une idée de SR également.
mais comme dit dans l'autre post: en inverter....on rigole
e
t aussi: tu es dans les questions "clim" mais sache qu'il y a les forums dédiés aux PAC dans la liste des forums
donc merci de te recadrer dans le futur
à+