Sur une clim si tu en inverter la surchauffe et le sous refroidissement ne sont pas vraiment significatif sachant que la vitesse du CP varie ,le taux d'ouverture du détendeur varie aussi, donc valeur sc et sr fluctuante
Spv tu veux dire mettre la clim en chaud pour mesuré le SR ? si c'est ça ta valve et sur la ligne gaz HP et non sur la ligne liquide HP? donc ton SR n'est pas le bon si je fume pas la moquette