Forum » » Clim Mise au point, mise en service » » lg ESUH2465EA1
Posté : 10-08-2015 23:31
salut,
tu parles bien de l'ensemble de capillaire avec le clapet suivant le mode chaud et froid?
si oui, tu dois retenir que c'est en mode chaud que tu as besoin le plus de longueur de capillaire.
donc ton clapet court-circuite un des capillaires en mode froid et force la mise en série des deux en chaud; d'où c'est facile de retrouver son sens de passage ou blocage.
si c'est bien ce dont tu parles??
à+ en espérant t'avoir aidé
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=10036&forum=91