website logo
Auteur
avatar
mars

Forum » » Clim Mise au point, mise en service » » Carrier aquasnap , code acces


Posté : 15-09-2015 21:25 icone du post

Bonsoir,
Faire un offset ,,c'est le terme qu'on emploi quand on veut corriger la valeur d'une mesure par rapport à la réalité .
Si ma sonde extérieure m'indique 24°c au prodialog mais qu'en réalité il fait 22 je dois alors effectuer un offset de -2°c sur cette sonde .
Je considère que passé 3 degrés d'offset la sonde est trop décalée eT que son remplacement devient justifié .
Merci pour l'info du code , j'essaierai la prochaine fois , car Carrier ne voulait pas me donner d'autres acces sous prétexte de la garantie materiel , il faut alors faire intervenir un technde chez eux , ça devient comme Trane .



Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=10126&forum=91