Forum » » Clim Mise au point, mise en service » » Ma première pose d'un climatiseur en entreprise : code E1 sur Confort air à la mise en service
Posté : 19-12-2015 12:12
Salut
Si tu as un problème de liaison c'est que tu as du inverser des fils entre l'unité extérieure et intérieure
Il faut reprendre ton câblage et le plus simple pour ne pas se tromper c'est de respecter l'ordre des couleurs sur ton câble de liaison
Par exemple, tu vas retrouver les bornes 1 - 2 - 3 - 4 sur l'ue et ui
Ton câble de liaison 5 x 1.5 mm²: bleu, gris, marron, noir, v/j
bleu -> borne 1
gris -> borne 2
marron -> borne 3
noir -> borne 4
v/j -> terre
Tu respectes cet ordre sur l'ui et ext et même si tu reviens finir ton câblage le lendemain tu es certain de ne pas te tromper en procédant ainsi
Voila le conseil qui te permettra de ne plus te tromper
@+
Dans ce métier, si tu oublies l'humidité, l'humidité ne t'oublie pas
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=10384&forum=91