Posté : 19-12-2015 12:12 icone du post

Salut

Si tu as un problème de liaison c'est que tu as du inverser des fils entre l'unité extérieure et intérieure
Il faut reprendre ton câblage et le plus simple pour ne pas se tromper c'est de respecter l'ordre des couleurs sur ton câble de liaison

Par exemple, tu vas retrouver les bornes 1 - 2 - 3 - 4 sur l'ue et ui
Ton câble de liaison 5 x 1.5 mm²: bleu, gris, marron, noir, v/j
bleu -> borne 1
gris -> borne 2
marron -> borne 3
noir -> borne 4
v/j -> terre

Tu respectes cet ordre sur l'ui et ext et même si tu reviens finir ton câblage le lendemain tu es certain de ne pas te tromper en procédant ainsi

Voila le conseil qui te permettra de ne plus te tromper

@+
Dans ce métier, si tu oublies l'humidité, l'humidité ne t'oublie pas