Posté : 19-12-2015 19:21 icone du post

vérifie aussi que l'alim de l'ui et l'ue soit correct (phase sur phase et neutre sur neutre) , ca parait con , mais si c'est pas pareil des deux coté, suivant ton type de com , ca peut ,ne pas fonctionner.

pour le câblage des liaisons , je prend comme règle de les brancher par ordre alphabétique des couleurs(gris, marron , noir)

nop