Forum » » Clim Mise au point, mise en service » » Passage R407A vers R410A
Posté : 20-06-2016 22:05
Bonne soiree a tout les frigotiers d ici et d ailleurs .
Si tu es sur que ton circuit precexent etait sain ( pas d acidite etc) que l isolant est encore bon par tout ( he oui , c est fou le nombre de problemes que l onbpeut resoudre juste en isolant correctement les cuivres et les sondes. Sur tt pour une reversible) .
Pas de souci tu peux aisement laisser les liaisons existantes . Cependant il est preferable de les pressioner a 30 bar mini durant au moins toute une nuit .
Une chasse a l azote ne serai pas du luxe .
Ca c est pour gagner un peu de temps .
Si non puisque tu met du neuf autant repartir sur des bases seinnes . Le plus chiant c est le carotage , mais il est deja fait .
Est tu sur que c edt du 407A ? Je n en ai jamais envore vu sur de la clim .
Cordialement
"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"