bjr,

apparemment tu a tout remplacé,

c une clime inverter, tu n'indique pas de pression, ni intensité, le cp tourne t il
a bonne frequence 20 a 120 hz.
la carte ue fournit elle le 280 300v Dc

ton secteur est il correct au moins 230v.
je pense que la tension d'alime est a verifiée.
tu a bien le triphasé 120 v a 120 hz sur le cp,

et encore je ne dis pas tout....
so long