Ta mesure à la terre confirme bien un défaut d'isolement.
Étant donné que le ventilo et le.cp ont été changés, il ne reste plus grand chose .
Élément défectueux tu l'a depuis tes premiers défauts de communication.
Les défauts de communication sont majoritairement provoqués par des perturbations dues à la mise à la terre d'un de ces éléments:
Les ventilateurs à variation de fréquence ( 75% des cas )
Les CP ( rare très rare)
Les v4v ( perso jamais rencontré encore )
Résistance de carter ( rencontré une fois sur daikin)
Bobine détendeur ( deux fois )
Câblage dont isolant à été bouffé et en fonction des vibrations le défaut est aléatoire ( une petite poignée de fois )
Dans ton cas , la bobine pourrait tout à fait être à l'origine de tes premiers défauts de communication ensuite le défaut d'isolement s'est amplifié d ou les coupures aujourd'hui .
Tu peu débrancher la bobine et voir si cela se rétablie ou pas .
Pour la v4v , c'est par contrôle manuel déjà histoire de voir qu' elle est bien en position chaud .
Tube seul du haut = toujours le refoulement.
Tube du milieu = toujours l'aspiration.
Ensuite c'est les deux autres qui change la donne . Qui qu'il en soit il faut que tu puisse avoir un à la même température que le tube seul ( refoulement) et l autre à la même température que celui du milieu ( aspiration ).
Au niveau de l échangeur extérieur si la v4v est bien en mode chaud , tu as un distributeur avec au moins 4 capillaire , le fluide à ce niveau est prétendue puis ressort de l'autre côté avec un grand collecteur qui fait les 2/3 de la hauteur de l échangeur , la ton fluide est très froid et surchauffé.
Si d'un côté ou de l'autre tu es tiède ou chaud , ta vanne est en mode clim .
Cordialement