website logo
Auteur
avatar
dmarco

Forum » » Clim Panne, dépannage, maintenance » » Problème condensat ou ?


Posté : 24-08-2018 16:24 icone du post

Bonjour,

Citation : jlnsan 
... J'ai remarqué sur certaine machine une perte d'eau interne au niveau du cache avec les ailettes. (un petit goutte à goutte) ... Après vérification il s'avère que c'est du condensat (ph différent) .... Le bac à condensat doit avoir des micro fissure du à la vieillesse et au chaud/froid. ... La pente est correct sans plus.

Ok, vous semblez avoir déterminé une " possibilité " pouvant poser problème.

Pourquoi ne pas approfondir cette réflexion? Et voir ... s'i n'y aurait pas ( quelque part ) ... un autre élément qui poserait problème??
Elément, du genre ... une petite pompe de relevage qui serait hs, non alimentée ( ... ou, pus simplement colmatée ), ou ( encore plus simplement ) ... un tuyau d'évacuation qui serait colmaté ( ou pincé quelque part ).

Vous devez bien vous douter que le bac, présent sous l'évaporateur, n'ayant pas une contenance de capacité extensible .... ce goutte-à-goutte qui s'y déverse continuellement ... finira bien par se déverser autre part!

Félicitations, vous venez de comprendre le principe physique des " vases communicants ".


Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=11913&forum=92