Bonsoir,
Entendons-nous bien ...
Le bac de récupèration, situé sous l'évaporateur, a 2 fonctions bien précises:
Récupérer les goutelettes d'eau qui finissent par se former sur l'évaporateur et ruissellent sur cet évaporateur ... avant de les faire tomber, par la gravité naturelle.
Et, en deuxième fonction, de ... diriger ces goutelettes ( qui ont fini par former un certain volume d'eau, vers la sortie, c'est à dire ... l'évacuation.
Or, vous nous dites:
Citation : jlnsan ... J'ai regardé après ouverture des éléments démontables de la machine une présence d'eau (équivalent un demi verre d'eau) dans le cache et sous le bac de récupération. La pente est correct sans plus.
En lisant votre description, nous pouvons en déduire que ... votre bac ne répond pas aux besoins de sa présence initiale, mais a ( plutôt ) une fonction de " stockage ", ce qui est contre-productif.
Vois parlez " d'une pente qui semble correcte, sans plus " ... Mais est-ce réellement le cas??
En effet, la présence de cette réserve d'eau qui ne devrait être là + la proximité de votre évaporateur ( qui est nécessairement frais ) + e fux d'air généré par la ventilation interne ... Ces trois éléments conjoints vous feront monter l'hygrométrie de l'air ambiant ( ce qui est plutôt l'inverse du résultat que vous pourriez attendre d'une climatisation classique ).
Bref, vérifiez exactement le niveau de votre bac ... et assurez-vous qu'i évacue bien l'eau!! Le niveau doît être franchement orienté vers l'écoulement, n'oubliez pas de tenir compte .... qu'en fonctionnement " normal ", le flux d'air généré par la ventilation peut jouer contre l'effet désiré.