Forum » » Clim Panne, dépannage, maintenance » » Problème Hygrométrie Armoire de Clim
Posté : 06-09-2018 23:06
Bonsoir à tous.
Je dépanne actuellement une armoire de clim STULZ model CCU 71A avec un compresseur scroll. Elle climatise et gère l’hygrometrie d’un laboratoire 23 degrés +/- 2 et 50% +/- 10.
J’ai remplacé le pressostat HP qui était hs. Donc azote tirage au vide et charge de 5,2kg de R407C. A la remise en service j’avai une surchauffe de 27 🤔 et un sous refroidissement de 8.
Je n’ai pas changer le desy, j’ai un delta de 0,5.
Hp 15 bar soit 41•C pour une température extérieure de 21
Temp ligne liquide sortie bouteille 33
Temp evap -7
Temp aspi 20
Ma question est là suivante, le détendeur peut il être HS ?
J’ai commencer à ouvrir le détendeur par 1/4 de tour afin d’obtenir une surchauffe correcte mais cela ne me plait pas trop car un détendeur une fois réglé ne dois pas être manipuler.
J’ai l’impression que le détendeur siffle depuis que je l’ai ouvre, J’ai réussi à avoir une surchauffe de 10 mais l’armoire a du mal à deshumidier. Valeur actuelle 70% consigne 50%
Désolé d’etre Long j’espere Avoir donner pas mal d’info
Merci à tous
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=11927&forum=92