website logo
Auteur
avatar
Madrilene94

Forum » » Clim Panne, dépannage, maintenance » » Problème Hygrométrie Armoire de Clim


Posté : 10-09-2018 09:43 icone du post

Bonjour Adel.

Effectivement j'ai mis la charue avant les boeufs
Ce matin dans mon laboratoire j'ai les valeurs suivantes
20,8C° pour une consigne de 22°C
55°% pour une consigne 52%
SC : 10
SR : 8

J'ai pas trop accès à l'évapo mais le givre à commencer sortie detendeur ensuite il y un distributeur mais j'ai accès que à la partie haute. Si tu me dis pas assez de liquide normal car j'avais une SC de 27 donc detendeur pas assez ouvert.
raison pour laquelle je l'ai ouvert davantage mais j'aurai du laisser tourner au moins une journée

En sachant que pour accéder à l'évapo et au detendeur il faut démonter les carénages donc forcément le débit d'air n'est plus bon aussi.

Merci beaucoup pour tes reponses

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=11927&forum=92