Forum » » Clim Panne, dépannage, maintenance » » prise en glace
Posté : 26-01-2019 19:45
Citation : brice54
Bonjour à tous,
me voilà confronté à un bon problème, je vous explique.
Je suis installateur électricien, un client me demande pour chauffer un atelier assez grand 17x15 hsp7m, j'en parle à mon grossiste et on part sur un systeme clim + destrat. Il s'occupe du dimensionnement et on installe 3 plafonnier 14kw Dojo de chez Atlantic. Je fais faire la mise en service par un ami climaticien agréé Atlantic. Jusque là tout va bien !!!
Sauf que ça n'a jamais fonctionné, les UE prennent en glace, Altantic demande a vérifier les charges, on pèse, charges OK. Du coup Atlantic refait le dimensionnement et preconise 7 plafonniers de même puissance, du couppour eux l'instalation est sous dimensionnée et c'est pour ça que les UE prennent en glace !!!!
quel est votre avis ??? merci d'avance
Bonjour,
1er conseil : ne pas faire ce que l'on ne maitrise pas (autant en théorie qu'en pratique)
2 iéme conseil : arrêter de faire confiance a un fournisseur de matériel qui ne cherche qu'a te vendre du matériel ...
Qui est responsable de l'étude ? = TOI ! (si,si regarde bien en bas de son document...)
PS: depuis 2007, tu aurais du comprendre ça, et te faire reconnaitre pour tes capacités techniques et arrêter de te faire enfumer par tous les vendeurs/commerciaux qui vendent n'importe quoi......a n'importe qui ...
Le jour ou REX, CEDE, et les autres vendront de la viande , tu vendras des brochettes ???
un jour, il faudra arrêter .... toutes ses conn..,
ça décrédibilise tous les métiers techniques, manuels, cela fais le jeux de tous les marchands de soupe, un électricien ça doit maitriser l’électricité ... point
jesors
PS: tu est électicien, tu as voulu faire du chauffage =he bien assume , tu démonte tout et rembourse ton client,
De toute façon, si tu part au procès, la sentence sera la même + dommage et intérêt ,
Je peux te citer plusieurs exemples ou cela c'est terminé comme ça..
mototo
Cet article provient de Le site des frigoristes