Bonjour,
Dans le doute j'ai récupéré la charge et elle est bonne, donc, j'ai fait tourner le groupe en froid et ça roule, 24hp et 7bp, 12 de delta sur ui, reprise à 22 soufflage à 10, j'ai controlé mes sondes en mettant mes sonde testo à proximité et j'ai les même valeurs sur le checker donc elle sont bonne. Peut être la carte mais ça m'étonne car elle envoi bien les impulsions sur les détendeurs, principale à 480 ouvert à fond et le sous refroidissement entre 50 et 100 donc régule comme il se doit. Daikin me dit de faire une intervention par leur tech mais à 1000e la journée ça pique. Vous avez une idée, un hypothèse ce que vous voulez, la j ai le groupe vide, je vais changer les corps de détendeur des fois que je l'aurais cramé la dernière fois mais je pense pas sinon le problème serait survenu dans les premiers jours pas trois mois après. Ah un petit détail me reviens, quand j.'ai branché mes manneaux vendredi y' à un peu d'huile jaune qui est sorti c'est la première fois que ça m'arrive sur les prises de service, parfois sur le remplissage auto mais pas dans les autres, bon voilà un petit coup de main est le bienvenu