Forum » » Clim Panne, dépannage, maintenance » » Problème sur vrv3 daikin
Posté : 03-02-2019 13:55
Re
Tes symptômes sont semblables à une panne que j'avais eu y a quelques années plutôt.
L installation fonctionnait en été mais en hivers ça n allait pas .
Comme toi j avais une HP faible et une BP trop basse.
Prise en glace sur la BP, btcl,etc .
Le détendeur principal était ok et j avais un gros doute sur les deux autres détendeur.
Je remplace les deux ,résultat identique snif help.
Un collègue plus expérimenté et maîtrisant me chekker est passé, il ne comprends pas ce qui se passe...il me conforte dans mon idée mais pourquoi ça ne marche pas ????
On fait appel à daikin , résultat cetait bien les 2 detendeurs qui foutaient le circuit en rade, mais,j avait inversé les bobines sur la carte de commande.
Pour pouvoir monter les VRV dans le grenier, les installateurs étaient obligée de séparer les éléments ( si non impossible à monter par les escalier ) celui qui a remonter les VRV s est tromper et avait inversé les bobines .donc du coup moi aussi .
Cordialement
"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=12125&forum=92