Forum » » Clim Panne, dépannage, maintenance » » Daikin 5MKS90E7V3B code E7
Posté : 08-02-2019 12:59
Bonjour tout le monde !
Voilà je me permet d'ouvrir un sujet pour un dépannage sur une Daikin Modèle 5MKS90E7V3B ayant comme code erreur E7.
D'après le tableau des correspondances, E7 étant le moteur ventilateur de l'UE.
Mon collègue qui est intervenu chez son client a vérifié les tensions au niveau du moteur ventilateur et rien n'arriver. De ce fait, ayant des connaissances en électronique, il a récupéré la carte pour que j'y jette un oeil et voir si je peux la dépanner au lieu de la commander (vu qu'elle fait plus de 700€...)
Donc tout d'abord voici le schéma de la carte PCB :
https://ibb.co/GHL3FTt
Voici les premiers contrôles de tensions effectués une fois la carte branchée sur du 230V :
0V sur les pins 1,2 du PM1
0V sur les pins 8,9 du PM1
0V sur les pins 7,6 du PM1
0V entre les pins 3,4,5 du PM1
Présence du 5V DC et du 15VDC sur les pins 18 et 20 du PM1 (non visible sur le schéma) Mais je vous met une photo :
https://ibb.co/FsNJrBw
Voici ma théorie sur le fonctionnement de la carte (pas sûr malheureusement) :
Les contacteurs MRM20 et MRM10 ne sont pas alimentés tant que la puce ne l'ordonne pas par rapport aux différentes valeurs des sondes de températures.
Vu que je n'ai que la carte en ma possession, et pas de sondes sous la main, j'ai ponté le contact du MRM20 pour que l'alimentation 230V arrive bien sur les pins 1 ,2 du PM1.
En faisant cela je relève les tensions :
230V entre 1 et 2 (forcément)
250VDC entre 8 et 9
à peine 6VDC entre 7 et 6
Toujours les 5VDC et 15VDC présents.
A savoir que la pin 6 correspond à la pin du connecteur S70 où on devrait relever du 320VDC (visible ci-dessous) :
https://ibb.co/m5c3XPj
(Pour info, au niveau du connecteur S70 , je relève 15VDC sur 1 (est-ce normal alors que rien n'est branché ? ça ne devrait pas être 0VDC ?) , environ 5VDC sur 2 et 15VDC sur 3)
Ayant vu cela , je me suis dis que le PM1 devait être défectueux et l'ai donc remplacé. Mais voilà une fois mis en place, même symptome...
Voici donc le moment venu de vous poser mes interrogations...
D'après le schéma, sur les pins 9 et 8 se trouve un "reactor" . Est ce que celui-ci doit être absolument raccorder à la carte pour bien avoir la présence de mes 320VDC ?
Les sondes doivent-elles être obligatoirement reliées pour que le 320VDC soit délivré ? (Si c'est le cas , je trouverais bien plusieurs résistances à 10kohm au pire des cas..)
Merci d'avance pour votre participation, n'hésitez pas si vous souhaitez le moindre renseignement, bonne journée !
Message édité par : Daads83 / 08-02-2019 13:04
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=12132&forum=92