Forum » » Clim Panne, dépannage, maintenance » » Daikin 5MKS90E7V3B code E7
Posté : 10-02-2019 17:52
Bonjour
Déjà tu as eu de la chance de ne pas griller la carte en shuntant MR20, car celui ci n'ai alimenté qu'une fraction
de seconde au démarrage, puis c'est MR10 qui prends le relais.
Ensuite pour que la carte démarre, ils n'y a pas qu'une histoire de sondes, mais aussi de communication avec la carte intérieure. Sans ça elle ne démarre pas.
Le problème des mesures en sortie de carte c'est qu'on ne peux les mesurer que sur un court instant, car la carte détecte l'absence de ventilos brancher et coupe l'alimentation
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=12132&forum=92