Forum » » Clim Panne, dépannage, maintenance » » Daikin 5MKS90E7V3B code E7


Posté : 14-02-2019 09:27 icone du post

Bonjour,

Merci pour vos retours tout d'abord.

D'accord je comprends Vforce pour le Mrm20 ... Pour ce qui est des tests de sorties de carte, je suis d'accord, j'ai donc redonné la carte à mon collègue pour qu'il la remette en place et qu'on relève les tensions directement.

Voici ce qu'on trouve sur le connecteur S70 une fois la clim démarrée :
Entre 4 - 7 : 320VDC
Entre 4 - 3 : 15VDC
Entre 4 - 1 : 15VDC (Valeur qui varie bien si on fait tourner le ventilateur à la main)

Par contre entre 4 - 2 : on trouve une valeur à plus de 200VDC ?!
Je lui ai demandé de débranché le connecteur et de reprendre la tension entre 4 - 2 et là on retrouve bien les 4VDC environ ..
Ma déduction a été de lui dire de changer le moteur du ventilateur..

Mais je vois d'après Marcel11 que le reactor permettrait d'alimenter le moteur en 220V alternatif...
Cela voudrait dire que le relevé des 320VDC n'est pas bon sur le connecteur S70 même si c'est marqué dans la notice ?
( https://ibb.co/m5c3XPj )

Ou alors le redressement s'effectue directement au niveau du moteur du ventilateur avec le reactor ?

Merci d'avance pour vos précieuses informations !