Forum » » Clim Panne, dépannage, maintenance » » Défaut F4 sur daikin REYQ8P


Posté : 07-07-2019 09:22 icone du post

Salut tavaro .
Il est très très peu probable que les UIs aient toutes un souci de détendeur. Je pense plutôt à un capteur BP qui déraille.
Avait tu une bp qui givrait ou pas du tout ? Si ce n'est pas le cas il est judicieux de chercher une autre panne commune que de te précipiter à remplacer les 60 détendeurs .
Tu as comparé les valeurs lues via le checker daikin avec tes mano/ thermomètre ?
Si oui et que les deux coïncident alors il faut d'abord voir les Vannes ( vertes,) ,les bypasse ,et détendeur du groupe lui lui-même.
As tu une capture d'écran des valeurs ou au moins un relevé manuel ?
Cordialement