website logo
Auteur
avatar
Nop

Forum » » Clim Panne, dépannage, maintenance » » Défaut F4 sur daikin REYQ8P


Posté : 14-07-2019 14:08 icone du post

le defaut F4 est une désurchauffe trop faible , pouvant etre lié a un aspiration de liquide , mais c'est pas forcément ca !

tu refoules a 43 pour une HP a 37 , ca fait peu en désurchauffe !! donc soit ta sonde de refoulement est a l'ouest , soit t'es gavé en liquide , avec une aspi a 3° je pencherai pour le liquide

chose étonnante , la quasi totalité de tes UI a le détendeur a 200pls … ils sont dans quelle état les filtres a air ???

nop

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=12237&forum=92