Peux tu stp faire une capture d'écran et la joindre.
Moi ça fait 3 fois que j'essaie de télécharger les photos mais y a rien qui marche .
Si il refoule que a 43c a condition que la valeur des sondes soit bonne , effectivement ca sent plutôt le scroll qui débraye a cause du liquide .
Tout les détendeur à 200 pour quelle fréquence ?
Cordialement