Forum » » Clim Panne, dépannage, maintenance » » Défaut E6 suite remplacement compresseur Daikin


Posté : 21-07-2019 22:14 icone du post

Bonjour,

Je teste les isolements au mégohms tous à 1.7 mega -ohm donc très bien

Non, pas bien du tout. En dessous de 100 Mégahoms = à remplacer.
Généralement, TOR tout neuf >500Mégahoms et inverter tout neuf >800 mégahoms.

A t'il mangé une boulette de brasure ? Vous n'avez pas parlé de changement de déshy. Oublie ou pas fait.
Mort d'origine : possible vu que cette marque m'a déjà livré un CP sans huile.
Il a tenue 5 secondes
@+