website logo
Auteur
avatar
Tavaro

Forum » » Clim Panne, dépannage, maintenance » » Défaut E6 suite remplacement compresseur Daikin


Posté : 22-07-2019 22:53 icone du post

salut,
le défaut U1 apparaît quand tu inverses les phases qui arrive sur ta carte principale mais si tu as mal brancher ton contacteur et que tu es bon en entré de carte tu n'aura pas le défaut U1 et ton compresseur tournera a l'envers, Inverse L1 et L2 sur ton contacteur tu verra bien ce qui se passe.

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=12255&forum=92