Forum » » Clim Panne, dépannage, maintenance » » Défaut E6 suite remplacement compresseur Daikin
Posté : 23-07-2019 23:34
Salut, merci de vos retours.
J’ai tester la bobine de mon détendeur 6 fils et dans la combinaison
1-6 : rien au lieu de 40-50 Ohm
2-6: 50 Ohm
3-6: rien au lieu de 40-50 ohm
4-6: 50 ohm
Donc apparement la bobine du détendeur serait naze
Cela expliquerait mon premier défaut qui a causer le casse du compresseur d’origine (F3 température refoulement anormal)
Si le détendeur ne s’ouvre pas forcément le compresseur pousse et monte en intensité. Je peux pas le voir au manomètre car le compresseur claque rapidement.
Qu’en pensez-Vous?
Passionné de froid et climatisation
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=12255&forum=92