website logo
Auteur
avatar
Billbaroud

Forum » » Clim Panne, dépannage, maintenance » » 3-Split Daikin, longueur minimum par circuit


Posté : 03-08-2019 13:29 icone du post

Bonjour,

Ce type de machine n'utilise pas de distributeur/séparateur pour alimenter correctement les différentes passes de l'échangeur. Si la tuyauterie est trop courte, le liquide va arriver en écoulement turbulent et être mal réparti. Il ne faut pas oublier que le liquide est détendu dehors, donc avec un titre vapeur et non en liquide 100%.
En mode chaud, des bruits de pulsation compresseur vont s'entendre dans la batterie.
La longueur mini est de trois mètres sauf stipulation contraire dans le manuel technique. Certains modèles ont en option un muffler à visser/braser sur la ligne vapeur au niveau de l'unité extérieur pour diminuer la longueur mini.

Essayer de faire une demande qu'avec la voie C et les autres voies sur OFF ou mode fan. Si le groupe démarre, un problème de détendeur ou pointeau de vanne liquide cassé dans le siège. Si il ne démarre pas, la voie de com C ne fonctionne pas.
Cordialement

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=12268&forum=92