Grande merci de ta réponse.

Il a eu apparemment des tentatives de régler le problème : il y a 3 modèles différents de bobine de détendeur sur le groupe, dont 1 est H.S.! J'ai commandé un jeu de 3 bobines, mais en attendant j'essaie de mettre ma tête autour de ce fonctionnement que je trouve très curieux.

J'ai déjà fait la demande qu'avec la voie C. Le groupe démarre normalement, mais pas de froid sur l'UI. Il faut dire, bobine B ne fonctionne pas et le circuit B est alimenté en froid en permanence. Donc j'ai décidé qu'il fallait mieux revoir tout le fonctionnement une fois l'ordre remis chez les bobines.

Par contre le circuit C fonctionne en chaud.

L'idée que le pointeau même du détendeur est défectueux me semble tellement improbable ...