Forum » » Clim Panne, dépannage, maintenance » » 3-Split Daikin, longueur minimum par circuit
Posté : 04-08-2019 18:17
Bonjour ariégeois ainsi qu'à tout les frigolos.
N' avez vous pas au moins un des codes défauts suivants:
UH / U4 et/ ou défaut antigel ?
Avec le détendeur de la voie B constamment ouvert, vous devez avoir forcément un des 3 défauts plus haut.
Pour la voie avec un diamètre Supérieur, la majorité des constructeurs en prévoient une sur les multi-Split.
Elle est prévue en cas d'utilisation d'une UI plus puissante.
Un même groupe est prévu pour plusieurs combinaisons d'UIs.
Billbaroud,
Il y a bien un collecteur / distributeur aussi bien au niveau du groupe que des UIs . A moins sue vous désignez un autre élément
.
Si votre UI repère C fonctionne parfaitement en mode chaud et pas en mode clim c'est un souci de régulation/ carte de commande .
Il y a de forte chance que au moins une des informations reçues par la carte est erronée ( contrôlez les sondes de l ui).
Si elle ne fait que du chaud tièdasse alors c'est au niveau du détendeur que cela se passe .
Cela pourrait être aussi bien la bobine que le corps du détendeur.
Bon je n'ai plus assez de batterie, je poste cette partie de réponse et je continuerai plus tard.
Cordialement
"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=12268&forum=92