Bonjour,

Je parle bien d'un élément de ligne bien connue en froid commercial, le distributeur liquide.
Deux fonctions :
1/ Séparer la vapeur du liquide
2/ Répartir uniformément le liquide vers chaque nappe.

En clim, je vois de tout et n'importe quoi. Soit il n'y en a pas ou il est monté tête en haut. Des piquages sur les tubes ne feront pas bien le travail à cause du titre vapeur.

Bien que cela arrive que le pointeau d'un détendeur se bloque, ici je parlais du mode bourrin de certains installateurs qui ferment les vannes en forçant.
La tige de commande casse et le pointeau reste dans le siège.
Deuxième mode bourrin que je rencontre, clé sur l'écrou flare et contre-clé sur le corps de vanne : je te serre çà comme un boeuf et je déforme le corps de vanne.

En mode chaud, si la bobine ne garde pas immobile la tige de commande, la HP pousse sur la tête du détendeur et peut réussir à l'ouvrir. Et inversement en mode froid.

Dans la grande majorité, le diamètre supérieur sur une des voies est là pour un facilité de raccordement sans avoir recours à un réducteur. Cependant, certains multisplits ont une sortie dédié au taille 18 ou 24 Btu/h : lire le notice technique du produit en cas de doute ou lire la ref sur le corps du détendeur.
La ref doit être différente. Si ils ont tous la même ref, alors peut importe la voie.
Cordialement