Posté : 27-02-2020 08:10 icone du post

ça dépend, selon ta description, je te dirais que le monteur a inversé les tubes sur la BS, ou les Bus (a controler en testant un seul groupe de deux)

Quand tu dis que le probleme est général, tu as combien de BS ? d'UI ? un Itouch ? Car si il est général, c'est inversion des tubes en entrée des BS (sur les trois tubes 2 diametre sont quasi identiques) l'erreur est fréquente.


Anciennement AEGIS