Forum » » Clim Panne, dépannage, maintenance » » Défaut A5
Posté : 18-03-2021 08:25
Bonjour,
Après passage à 2 reprises d'un technicien et appel au SAV Daikin, toujours pas réglé.
J'ai donc fait quelque essais:
1- La 35 seule en fonctionnement, pas de soucis.
2- La 50 seule, le fan est en auto, je décide de mettre en 1ère vitesse, 10 secondes après coupure de l'installation avec erreur A5
3- La 35 régule, la 50 est en attente avec fan auto, pas de soucis lorsqu'elle démarre en consigne.
4- La 35 régule, la 50 est en attente avec fan en vitesse basse, lorsqu'elle se met en route, coupure de l'ensemble code A5
Vous en pensez quoi ? Apparemment le fluide devient trop chaud en vitesse basse et la sonde de l'UI coupe, mais ça ne devrait pas réguler ?
Cordialement,
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=12671&forum=92