Forum » » Clim Panne, dépannage, maintenance » » Remplacement automatique de la carte inverter


Posté : 23-01-2022 18:36 icone du post

si le ventilateur s'ai mis en court jus , t'a envoyer de la haute tension continu (315vdc) dans la basse tension continu (15vdc) , donc ta carte est hs au niveau du ventilateur. il suffit de contrôler les tension de la carte pour être sûr.
pour le compresseur , faut voir comment il est mort , si c'est des defaut L quelque chose , y'a de grande chance que la carte y sois passée aussi
si c'est en défaut d'isolement , y'a des chance qu'elle sois bonne , a tester !!

nop
SAV climatisation , pompe a chaleur et DRV/VRV/VRF sur montpellier et nimes www.drpac.fr