Forum » » Clim Panne, dépannage, maintenance » » Panne VRV daikin rxyq14
Posté : 05-02-2023 21:18
Bonjour bonjour
Je seche sur une panne d’un VRV
Installation daikin rxyq14
J’arrive sur une installation existante appele car systeme en rade groupe extérieur prit en glace
Je reussi a le degivrer et le relance Le vrv demarre et ventile sans arret aucun demarrage des compresseurs
Test des tensions je me rends compte d’une absence de neutre
Je file au tgbt évidemment un électricien été passé par la et avait piqué le neutre …. Passage du vrv en tri au lieu de tetra ….
Je retabli donc cela
Essaye de relancer toujours le meme pb
Passage en mode rescue
La les 2 compresseurs autre que l’inverter se lancent et cela fonctionne
Je réinitialise toute l’installation
Lance un run test mode pendant 1h
Tout les organes marques etc etc
Redémarrage et la toujours pareil
Pas de demarrage du compresseur
Les contacteurs magnétiques sont bien alimentés mais ne recoivent pas l’ordre de lancer les compresseurs
Lorsqu’on les force ils actionnent bien mes compresseur
Verification aux manos hp et bp pression et température tout es ok
……..