Posté : 26-02-2023 19:36
Bonsoir.
Alors le peu d'UE Daikin que je connais n'ont pas de pressostat BP, que un HP. Le capteur BP n'est pas un contacte sec mais un capteur actif 3 fils alimenté en 5 Vcc, et un retour en 0-3.5 Vcc ou 0-5Vcc. Il renseigne la carte de régulation de la mesure de la BP.
Ce sont souvent des capteur à brasé, donc récup de la charge....