Posté : 26-02-2023 19:36 icone du post

Bonsoir.

Alors le peu d'UE Daikin que je connais n'ont pas de pressostat BP, que un HP. Le capteur BP n'est pas un contacte sec mais un capteur actif 3 fils alimenté en 5 Vcc, et un retour en 0-3.5 Vcc ou 0-5Vcc. Il renseigne la carte de régulation de la mesure de la BP.

Ce sont souvent des capteur à brasé, donc récup de la charge....