Forum » » Clim Panne, dépannage, maintenance » » Code erreur JC sur Daikin (capteur BP)


Posté : 11-03-2023 12:23 icone du post

le defaut JC peut etre aussi du a une machine vide de gaz , le capteur renvoyant une pression a 0 non compatible avec une machine en fonctionnement, donc capteur hors plage interprété par :capteur HS

nop
SAV climatisation , pompe a chaleur et DRV/VRV/VRF sur montpellier et nimes www.drpac.fr