Forum » » Clim Panne, dépannage, maintenance » » Code erreur JC sur Daikin (capteur BP)
Posté : 15-11-2023 17:21
Citation : HVAC_Passion
Bonsoir,
Merci pour votre retour et celui de Nop.
Suite a cette erreur le technicien a remplacé le Gaz et mis les 2,8Kg nécessaires. Donc pression et presence Gaz sont bons.
Il y a bien la sonde basse pression, ou les 5v sont presents, mais rien de l'autre coté. Il semble bien qu'elle soit défectueuse. D'après vous, peut on la sortir sans avoir à vider à nouveau le Gaz, ou faut il à nouveau vider faire le vide et remplir de Gaz ?
Encore merci pour vos réponses,
Fred
Bonsoir.
Alors le peu d'UE Daikin que je connais n'ont pas de pressostat BP, que un HP. Le capteur BP n'est pas un contacte sec mais un capteur actif 3 fils alimenté en 5 Vcc, et un retour en 0-3.5 Vcc ou 0-5Vcc. Il renseigne la carte de régulation de la mesure de la BP.
Ce sont souvent des capteur à brasé, donc récup de la charge....
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=13060&forum=92