Forum » » Clim Panne, dépannage, maintenance » » [Résolu] - Panne détendeur ? Super rare non ?
Posté : 14-01-2025 11:51
Bonjour , je possède une Clim Daikin sensira 3,5kw qui ne fonctionne plus. Pas de défaut à l unité intérieure. Au repos : test des incontestables correct avec bonne relation pression température pour le r32. Rapatriement du gaz dans l’unité ext mise sous 25 bar d azote pas de fuite, Mise en service en mode froid la Bp tombe quasiment à zéro En mode chaud HP monte à 15 bars et redescend rapidement autour de 8bars Je pense à un problème de détendeur qui ne laisse pas passer suffisamment de fluide ce qui expliquerai la bp très faible. Je n’ai pas pu mesurer surchauffe et sous refroidissement car pas le temps de decarrener le groupe ext. La charge en fluide est correcte. Vous avez un avis sur la question ? Merci à vousCet article provient de Le site des frigoristes