Forum » » Clim Panne, dépannage, maintenance » » [Résolu] - Pressions incohérentes split Atlantic Fujitsu
Posté : 20-06-2025 23:23 
Bonjour à tous,
Je sollicite votre aide pour 2 questions sur un split tertiaire ATLANTIC FUJITSU utilisée pour climatiser un local d'entreposage :
Infos matériel :
- Unité extérieure
ATLANTIC FUJITSU modèle
AOYG90LRLA, au R410A (7,1 Kg), utilisée en mode froid
- Unité intérieure de type gainable
- Liaisons frigorifiques lg. env. 5m
Avec un schéma annoté du circuit frigo :
2rgqBU3_xQ?e=2wsRCe" target="_blank" class="">https://1drv.ms/i/c/1a4103ba19def82d/Ec7C7ip8BTVGpEwSrKMU-QMB8qJbtuBvV QYU2rgqBU3_xQ?e=2wsRCe
Questions :
1) En posant mes manos sur les schrader des vannes de service, je lis des valeurs très différentes (lecture avec CP en fonctionnement) :
- sur la ligne liquide sortie détendeur : 15 b
- sur la ligne vapeur sortie unité intérieure (BP) : 7,7 b (= 2,7 °C)
Quand le compresseur est à l'arrêt, les pressions s'équilibrent
=> qu'est ce qui peut expliquer cette perte de charge de presque 7 b ?
2) Pour une récupération du FF, faut-il forcer en ouverture le détendeur électronique pour récupérer le FF côté HP (entre CP - condenseur - détendeur) ? si oui, comment ? (aucun manuel de service trouvé sur internet)
Merci beaucoup par avance pour vos retours