Citation : Mick38
Bonjour, je ne vois rien d'incohérent dans vos pressions. Une perte de charge normale pour moi. Le manuel de service est bien dispo sur internet, avec la procédure pour ravaler le gaz au groupe. (Evacuation,pump-down)
Bonjour Mick38, merci de votre réponse, qui nécessite quelques précisions de ma part :
1) Les 7 b de perte de charge sont sur la partie BP :
15 b en
sortie détendeur ; le liquide détendu est mesuré au thermomètre contact à env. 30 °C
7 b mesuré en sortie UI ; température aspiration mesurée à 6 °C) : juste avec les liaisons frigo très courtes et l'évap de l'UI, ça me parait énorme comme perte de charge sur la BP ?
2) En effet, j'ai trouvé un manuel documentant la procédure de pump down. Ma question porte sur la récup totale du FF par les 2 vannes de services. Il me semble qu'il va rester du FF coincé entre le compresseur et le détendeur électronique (potentiellement fermé si machine à l'arrêt)
Merci
Message édité par : David13 / 22-06-2025 10:38
Message édité par : David13 / 22-06-2025 10:38