Forum » » Clim Panne, dépannage, maintenance » » PAC mal réglée sur maison neuve
Posté : 08-12-2025 19:28 
Si tu compte que 75 % des installations sont faites par des "monteurs" ou similaires, et donc mis en service par ceux-ci
dans les 25% restant, la moitié , va te raconter que c'est "réglé d'usine" par fainéantise ou incompétence ..
+/10 % des installations ,ont été réglé , plus ou moins fonction des compétences et connaissances de chacun.
ça ne fait pas beaucoup d'installations réglées (débit hydraulique, ou aéraulique , paramétrages ,abaissement de nuit, température d'eau chaude ajustée lors des soutirages prévisibles, etc ...)
Et en froid commercial, c'est aussi devenu la panade, même si la proportion d'installations (surchauffe, heures de dégivrages,etc ) réglées est quand même beaucoup plus importantes ...
Cdlt
Cet article provient de Le site des frigoristes