Salut à tous,hier dépannage prise de tête:Climatiseur FUJITSU ELECTRIC AOG30FNBDL au R 410 A installé dans une salle informatique. Le client se plaint que de temps en temps sa clim ne souffle plus de froid pendant une heure ou deux. Arrivé sur place,je branche mes manos et surprise tout est normal:22° dans le local,10 ° à l'extérieur BP:5° et HP 25° intensité 8A (13A sur la plaque signalétique).Je test le thermostat qui ralentit le ventilateur condenseur.....tout est normal.Dans l'après midi ,il me rappel,rebelote mano,pince ampéremétrique....et là grosse surprise:
24°dans le local 12° extérieur, BP 12° et HP 12°, 4A absorbé.
Apparemment bypass dans le compresseur,j'arrête l'installation pendant 5 min,je redémarre et ca fonctionne normalement = prise de tête,10 min plus tard,rebypass.
Je ne connais pas bien ce matos de merd....et je ne connais pas le distributeur pour remplacer le compresseur.
J'attends des infos sur cette marque.
Merci d'avance
@+DISCUS