Forum » » Clim Panne, dépannage, maintenance » » [Résolu] - Kit toutes saisons
Posté : 01-05-2010 19:46
Salut
Je vous précise le câblage effectué :
- borne 1 : phase (venant de l'alim générale )
- borne 2 : neutre ( venant de l'alim générale )
- borne 4 et 5 : sonde PTC ( sur le déshy )
- borne 8 : neutre des ventillos-condenseurs ( troisième fil venant des condensateurs )
réglages effectués :
- min speed : sur minimum pour couper les ventillos quand il fait froid
- 0% speed : 28°C -> température à laquelle les ventillos commencent à tourner doucement
- dT 100% speed : 17°C -> donc à 45° les ventillos doivent tourner à 100%
Pour ceux qui connaissent le matos atlantic ( je trouve pas les schémas sur le net
)
Les ventillos sont alimentés par le relais qui enclenche le compresseur via un fil violet
On régule sur la grande vitesse des ventillos, donc j'ai branché les fils rouges avec le violet
Le neutre des ventillos je le récupère sur des condensateurs ( à trois fils
) et je le branche sur la borne 8 du KTS ( en fait on coupe le neutre ( borne 8 ) quand on veut arrêter les ventillos )
Voilà tous ces câblages et paramétrages faits en direct avec un technicien SAV atlantic au téléphone
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=1944&forum=92