Posté : 10-05-2010 21:12 icone du post

Re , je ne suis toujours pas retourné sur cette install mais dès que c'est fait je vous tient au courant ( on sait jamais s'il y a des impatients parmi vous )

A+

EDIT : Finalement c'est un collègue qui est intervenu et résolu le problème à savoir de une un excès de charge, de deux la sonde du KTS au mauvais endroit il l'a mise sur une crosse du condenseur au lieu du filtre déshy sinon les câblages était OK ( le changement ph / N n'a rien donné ). Tout roule maintenant

Message édité par : Kezor / 14-05-2010 17:32


Cet article provient de Le site des frigoristes